1. Самый простой вариант это, поменять БП и все! Но при этом проверить что не будет биться током корпус, но нет гарантии, потому что в магазине где будут проверять может быть эвро розетка с землей. А дома та же евро розетка но без земли.
2. Еще как вариант посмотреть у знакомых или соседей у которых ПК не бьется током, какая марка БП у них и себе такую прикупить.
3. Самый трудный, потому что связан с прокладкой отдельной заземляющей шины от контура или своего отдельного заземления. Этот самый надежный способ, лучше его доверить специалисту!!! Тут риск и угроза жизни, и не шутите с этим друзья!!!
4. Если кто дружит с паяльником то можно попробовать самому подправить БП. На свой страх и риск! При этом осознавая что за все действия которые вы делаете со своим ПК, ответственность несете только вы!!! Как вариант отсоеденить блокировочные конденсаторы фильтра от корпуса ПК! Можно пару заменить одним. На рис.1 При этом корпус не будет никак не соеденен с фазой, а значит и биться не будет током. См. рис.2 Но надо быть уверенным в том что делаешь и без опыта не браться, а доверить работу специалисту! Как и в любой гарантии успеха, за все свои действия, вы и только вы несете ответственность! А цена может быть не только материальная но и риск жизни вас и ваших близких! Так что подумайте что для вас дороже, потратится или подвергать риску свою жену, детей и самих себя!!!
Прикрепленное изображение
.GIF
Комментарий:
принцип доработки БП, но нужно смотреть конкретную схему данного БП для точного определения конденсаторов.
Размер файла:
10.07 KB
Просмотрено:
704 раз(а)
Это сообщение посчитали полезным(2): No Pasaran!, Сигизмунд Либерзон
Когда статика на корпусе понятно,а если на корпусе 245В относительно земли? Замена блока питания ничего не дает.Откуда идет напряжение на корпус.При подсоединении на крпус земли,изображение начинает дрожать на мониторе.
В том то и дело что это не статика! Это занос потенциала от фазы провода через фильтр в БП от ПК.См рис. Избавится от него можно только двумя такими способами:
1.Установить розетку с тремя контактами, но при этом в доме должна идти проводка по новому, с защитным заземлением, три провода! А это не просто провод заземления закопанный вами в землю или еще хуже один из проводов сетевых который заземлен по правилам электрики! От такого заземления пользы нету!!! А наоборот опасности больше
2.Второй вариант, как я выше советовал, покопаться с БП фильтром, или заменить на другой БП новый который не будет биться током.
3. Самый дорогой вариант, установить в доме отдельный трансформатор защищающий от фазного напряжения и много всяких защит, тогда фазы вообще не будет в домашней проводке, все устройства питаются от его вторичной обмотки. Но это очень дорогой вариант и самый безопасный. Стабилизатор с гальванической развязкой по сети, вот что надо! Более подробнее о таком можно тут почитать http://www.inteps.net/
Скажу от себя что мне пока не позволяет финансовая возможность приобрести такой трансформатор на весь дом Но в будущем очень бы хотелось, а пока только или БП менять как выше писал или фильтр дорабатывать.
[img][/img]
Замена блока питания ничего не дает.перепробовал 3 шт,разных марок производителей,эффект один и тот же.на корпус идет 245 переменного тока.пробовал менять и сетевой провод,отключал полностью все оборудование, на блоке питания оставлял одну материнку.Ничего не дает,также 245в. Подключив к сети один блок питания-на корпусе 110В статики остается.каким образом может материнка влиять на все это дело.Если питается от вторички?
3. Самый дорогой вариант, установить в доме отдельный трансформатор защищающий от фазного напряжения и много всяких защит, тогда фазы вообще не будет в домашней проводке, все устройства питаются от его вторичной обмотки. Но это очень дорогой вариант и самый безопасный
не подскажете где можно подсмотреть схемы таких трансформаторов?
Серия стабилизаторов SQ-C 3-5 кВт имеет в своем составе разделительный трансформатор. Или "выходной изоляционный трансформатор" - развязывающей трансформатор такое искать надо в каталогах и прайсах! На одном сайте нашел только характеристики таких трансов, а схема думаю будет сложновата там много деталей и повторить дома не реально(микропроцессорное управление и т.д.) Лучше купить готовый, и реально проверить есть ли фаза на выходе еще в магазине, а потом смело включать к нему ПК бьющейся током.
http://enzs.ru/stati/transformatori-razdelitelnie.html тут теория что такое разделительный трансформатор.
добавлено спустя 33 минуты:
Ан писал(а)
Замена блока питания ничего не дает.перепробовал 3 шт...
Значит у всех в фильтре стоит большая емкость конденсаторов Тогда как вариант, подумать над стабилизатором с развязывающим трансом пройтись по магазинам и поузнавать. Или еще обратится к электрикам что б провели в вашу квартиру или дом защитное заземление объяснив причину с ПК или пусть сами когда приходят замерят на нем напряжение, тогда может дело с места сдвинется.
А еще хотел спросить, может в самой розетке или удлинителе сетевом замыкает одни из выводов с другим, взять тестер и проверить на контактах трех проводов нету ли кз? (при этом конечно все обесточить!!!)
Да уж я поржал. Во первых все трубы не заземлены хоть водопрвод хоть отопление но идут они чаще всего в одних и тех же каналах и между собой соприкасаются.По правилам электробезопасности заземлять за водпровод и трубы отоплнеия эл.приборы категорически запрещено.
Представил такую ситуацию ,просыпается его сосед с бодуна и к крану,и всё попил мужик водички однако.
А совет простой возми выкуси этот грёбаный фильтр две жизни спасёшь свою и соседа,а может и не одного.
Заземлять на систему отопления КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую.Во первых для труб это не хорошо очень.
Когда сантехники работают таких "заземлителей" убить хочеться.
Fox цитировать Супермодератор
С нами с 21.02.2010 Сообщения: 10427 Благодарности: 1188 Из: Орехово-Зуево
форумчане прекращайте вешать лапшу юзеру , дело втом что у нас в России 3х проводку по СНИПам стали использовать года два или три назад , а до этого извините, и если у кого есть желание что-то изменить то попробуйте обратиться в энергосеть, поймёте что у нас сие не возможно , а вдруг начнёте воровати
Вы не можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы Вы можете скачивать файлы